RCCM試験RCCM問題4-2臨時掲示板(下水道)

この掲示板は、H16年度RCCM試験のうち、下水道部門の問題検檻欧砲弔い童譴蟾腓Ψ納板です。
2004.11.16開設、2004.12.28終了

1.管きょ 6.管きょの接合 11.下水道の目的 16.合流式下水道構造基準
2.下水の計画流入水質 7.マンホール最大間隔距離 12.処理場等耐震対策 17.ポンプ場計画下水量
3.工種別基礎流出係数 8.雨水吐き室 13.分流式処理場計画汚水量 18.計画吸込み水位
4.計画下水量 9.管きょ修繕工法 14.窒素りん処理 19.施設再建設取替用語
5.管きょの余裕率 10.下水道の規定 15.固形物滞留時間 20.汚泥処理プロセス

1 下水道1.管きょ (Res:2)
1 名前: APEC 投稿日: 2004/11/16(火) 22:39
1.管きょについて、適切でないものをa〜dのなかから選びなさい。

a.管きょの送水方式は,自然流下方式を標準とする。
b.汚水管きょの断面は,計画1日最大汚水量に基づき,これに余裕を考慮して決定する。
c.管きょは,地震時にもその機能を損なわない構造とする。
d.管きょは,極力漏水及び雨水・地下水の浸入のない構造とする。

2 名前: 父のバレエ 投稿日: 2004/11/19(金) 07:37
b 計画時間最大汚水量の誤り

戻る


2 下水道2.下水の計画流入水質 (Res:2)
1 名前: APEC 投稿日: 2004/11/16(火) 22:39
2.下水の計画流入水質について、適切なものをa〜dのなかから選びなさい。

a.計画流入水質は,計画汚濁負荷量を計画1日平均汚水量で除した値とする。
b.計画流入水質は,計画汚濁負荷量を計画1日最大汚水量で除した値とする。
c.計画流入水質は,計画汚濁負荷量を計画時間最大汚水量で除した値とする。
d.計画流入水質は,計画汚濁負荷量を雨天時計画汚水量で除した値とする。

2 名前: 父のバレエ 投稿日: 2004/11/19(金) 18:24
a 計画流入水質は計画汚濁負荷量を計画1日平均汚水量で除す

戻る


3 下水道3.工種別基礎流出係数 (Res:2)
1 名前: APEC 投稿日: 2004/11/16(火) 22:38
3.工種別基礎流出係数の標準値について、適切でないものをa〜dのなかから選びなさい。

a.屋根:0.85〜0.95
b.道路:0.90〜1.00
c.間地:0.10〜0.30
d.水面:1.00

2 名前: 父のバレエ 投稿日: 2004/11/19(金) 18:33
b 道路は0.80〜0.90が正解

戻る


4 下水道4.計画下水量 (Res:2)
1 名前: APEC 投稿日: 2004/11/16(火) 22:38
4.計画下水量について、適切なものをa〜dのなかから選びなさい。

a. 汚水管きょにあっては,計画1日平均汚水量とする。
b. 合流管きょにあっては,雨天時計画汚水量とする。
c. 雨水管きょにあっては,計画雨水量とする。
d. 遮集管きょにあっては,計画雨水量と計画時間最大汚水量を加えた量とする。

2 名前: 父のバレエ 投稿日: 2004/11/19(金) 18:44
c 雨水管渠は計画雨水量で決定
汚水は計画時間最大汚水量
合流管渠は計画雨水量と計画時間最大汚水量の和
遮集管渠は雨天時計画汚水量

戻る


5 下水道5.管きょの余裕率 (Res:1)
1 名前: APEC 投稿日: 2004/11/16(火) 22:38
5.管きょの余裕率について、適切でないものをa〜dのなかから選びなさい。

a.汚水管きょ内径700mm未満:計画下水量の100%
b.汚水管きょ内径700mm以上1,650mm未満:計画下水量の40%以上80%以下
c.汚水管きょ内径1,650mm以上3,000mm以下:計画下水量の25%以上50%以下
d.雨水管きょ及び合流管きょ:多少の余裕を見込むことが望ましい。

戻る


6 下水道6.管きょの接合 (Res:2)
1 名前: APEC 投稿日: 2004/11/16(火) 22:37
6.地表こう配が急でない地盤に布設される管きょの接合について、適切でないものをa〜dのなかから選びなさい。

a.段差接合
b.水面接合
c.管頂接合
d.管底接合

2 名前: 父のバレエ 投稿日: 2004/11/19(金) 18:51
a 地盤が急の場合に段差接合

戻る


7 下水道7.マンホール最大間隔距離 (Res:2)
1 名前: APEC 投稿日: 2004/11/16(火) 22:37
7.管きょの直線部における管きょ径600mm以下の場合、マンホールの最大間隔距離について、適切なものをa〜dのなかから選びなさい。

a.75m以下
b.90m〜100m
c.110m〜130m
d.150m〜180m

2 名前: 父のバレエ 投稿日: 2004/11/19(金) 18:53
a 300以下50、600以下75、1000以下100、1500以下150、1650以下200

戻る


8 下水道8.雨水吐き室 (Res:2)
1 名前: APEC 投稿日: 2004/11/16(火) 22:36
8.雨水吐き室について、適切でないものをa〜dのなかから選びなさい。

a.雨水吐き室における雨水越流量は、その地点における計画下水量から,雨天時計画量を差し引いた量とする。
b.雨水吐き室のせきは,原則として不完全越流とする。
c.雨水吐き室には出入口を設けて,越流ぜき又は雨水流出管きょの状態を点検できるようにする。
d.雨水吐き室の汚水流出管きょには,所定の流量以上が流れないようにする

2 名前: 父のバレエ 投稿日: 2004/11/19(金) 19:10
b 原則として完全越流

戻る


9 下水道9.管きょ修繕工法 (Res:2)
1 名前: APEC 投稿日: 2004/11/16(火) 22:36
9.管きょの修繕工法について、適切なものをa〜dのなかから選びなさい。

a.反転工法
b.形成工法
c.止水工法
d.製管工法

2 名前: 父のバレエ 投稿日: 2004/11/19(金) 19:26
c 更正工法としては反転工法、形成工法、製管工法

戻る


10 下水道10.下水道の規定 (Res:2)
1 名前: APEC 投稿日: 2004/11/16(火) 22:36
10.下水道法で規定する下水道について、適切でないものをa〜dのなかから選びなさい。

a.公共下水道
b.個別合併処理浄化槽
c.流域下水道
d.都市下水路

2 名前: 父のバレエ 投稿日: 2004/11/19(金) 19:31
b 下水道法では公共下水道、流域下水道、都市下水路が規定されています

戻る


11 下水道11.下水道の目的 (Res:2)
1 名前: APEC 投稿日: 2004/11/16(火) 22:35
11.下水道の目的について、適切でないものをa〜dのなかから選びなさい。

a.汚水の排除とそれによる生活環境の改善
b.公共用水域の水質保全と健全な水環境の回復,良好な水環境の創造
c.浸水の防除
d.都市の美観

2 名前: 父のバレエ 投稿日: 2004/11/19(金) 19:32
d ですね

戻る


12 下水道12.処理場等耐震対策 (Res:2)
1 名前: APEC 投稿日: 2004/11/16(火) 22:35
12.処理場やポンプ場の機械・電気設備の耐震対策の基本的な考え方について、適切なものをa〜dのなかから選びなさい。

a.機械・電気設備は関連する土木構造物及び建築物の耐震性と整合を図りながら,耐震性が同一水準になるようにする。
b.危険物,塩素及び可燃物の漏えいなどによる二次災害を防止する。
c.振動により,二次災害を引き起こす設備が多いので,感震器を設置し,地域特性を考慮して定めた震度で全設備の運転を停止する。
d.機械・電気設備が被害を受けた場合にも,復旧が迅速に行えるよう考慮する。

2 名前: 父のバレエ 投稿日: 2004/11/19(金) 19:50
a 耐震性が同一水準?

戻る


13 下水道13.分流式処理場計画汚水量 (Res:2)
1 名前: APEC 投稿日: 2004/11/16(火) 22:34
13.分流式処理場の水処理施設の計画汚水量として、適切でないものをa〜dのなかから選びなさい。

a.沈砂池:時間最大汚水量
b.最初沈殿池:日最大汚水量
c.反応タンク・最終沈殿池:日最大汚水量
d.消毒(接触)タンク:日平均汚水量

2 名前: 父のバレエ 投稿日: 2004/11/19(金) 20:08
d 計画一日最大汚水量

戻る


14 下水道14.窒素りん処理 (Res:2)
1 名前: APEC 投稿日: 2004/11/16(火) 22:34
14.窒素とりんの生物学的同時処理を目的とした水処理方式として、正しいものをa〜dのなかから選びなさい。

a.標準活性汚泥法
b.嫌気−無酸素−好気法
c.長時間エアレーション法(ステップ流入多槽完全混合型無酸素好気運転)
d.凝集剤添加活性汚泥法

2 名前: 父のバレエ 投稿日: 2004/11/19(金) 19:36
b 窒素とりんの同時処理とくれば、嫌気−無酸素−好気法で決まり
 凝集剤添加活性汚泥法はりんの除去

戻る


15 下水道15.固形物滞留時間 (Res:2)
1 名前: APEC 投稿日: 2004/11/16(火) 22:33
15.水処理施設の好気タンクでは,硝化細菌を保持できる日数(固形物滞留時間)が必要となる。この固形物滞留時間をあらわす英文略称で、正しいものをa〜dのなかから選びなさい。

a.SRT
b.MLSS
c.HRT
d.ASRT

2 名前: 父のバレエ 投稿日: 2004/11/19(金) 19:46
d 固形物滞留時間といえばSRTである。
 しかし、硝化細菌を保持といえべASRTのこと (Aerobic SRT)
 反応タンク、最終沈殿地、返送汚泥系をすくめた滞留日数
 HRTは反応タンクのみ
 MLSSは混合液浮遊物質濃度

戻る


16 下水道16.合流式下水道構造基準 (Res:2)
1 名前: APEC 投稿日: 2004/11/16(火) 22:33
16.平成15年の下水道法施行令の改正により,合流式下水道の改善対策を確実にするための構造基準が示された。これに関する誤った記述をa〜dのなかから選びなさい。

a.合流式下水道の雨水吐には,放流する下水量を減ずるために適切な高さの堰を設置する。
b.合流式下水道の雨水吐には,オイルボールなどの夾雑物の流出を防止するためにスクリーンを設置する。
c.上記雨水吐の改善対策では,実施する適用期日を特に定めない。
d.合流式下水道の雨水吐には,雨天時にも放流水質が適用される。

2 名前: 父のバレエ 投稿日: 2004/11/20(土) 17:38
c 施工後10年経過後に適用

戻る


17 下水道17.ポンプ場計画下水量 (Res:1)
1 名前: APEC 投稿日: 2004/11/16(火) 22:31
17.ポンプ場の計画下水量として、誤っているものをa〜dのなかから選びなさい。

a.分流式下水道の汚水ポンプ場:計画日最大汚水量
b.分流式下水道の雨水ポンプ場:計画雨水量
c.合流式下水道の汚水ポンプ場:雨天時計画汚水量
d.合流式下水道の雨水ポンプ場:計画下水量から雨天時計画汚水量(遮集雨水量)を差し引いた量

戻る


18 下水道18.計画吸込み水位 (Res:1)
1 名前: APEC 投稿日: 2004/11/16(火) 22:31
18.汚水ポンプ場のポンプ軸動力を決定する計画吸込み水位について、適切なものをa〜dのなかから選びなさい。

a.原則として流入管きょの時間最大汚水量が流入する際の水位からポンプますへ至るまでの損失水頭を差し引いた水位
b.全台のポンプ停止水位
c.原則として流入管きょの日最大汚水量が流入する際の水位からポンプますへ至るまでの損失水頭を差し引いた水位
d.原則として流入管きょの日平均汚水量が流入する際の水位からポンプますへ至るまでの損失水頭を差し引いた水位

戻る


19 下水道19.施設再建設取替用語 (Res:2)
1 名前: APEC 投稿日: 2004/11/16(火) 22:30
19.排水区域の拡張などに起因しない施設の全部又は一部のうち、「標準的な耐用年数」に達している処理施設,ポンプ施設・設備を再建設あるいは取替えなど行なうことをあらわす適切な用語のうち、正しいものをa〜dのなかから選びなさい。

a.更新
b.改良
c.修繕
d.維持

2 名前: 父のバレエ 投稿日: 2004/11/20(土) 16:21
a 標準的な耐用年数に達しているので更新、達していない場合は改良

戻る


20 下水道20.汚泥処理プロセス (Res:2)
1 名前: APEC 投稿日: 2004/11/16(火) 22:29
20.汚泥処理プロセスのうち,生物反応により減量化を図るプロセスで、適切なものをa〜dのなかから選びなさい。

a.濃縮
b.消化
c.脱水
d.焼却

2 名前: 父のバレエ 投稿日: 2004/11/20(土) 00:26
b 嫌気性硝化、好気性硝化がある。いずれも、生物反応

戻る
SEO [PR] !uO z[y[WJ Cu